Заправил газ в январе до 70% по 16 рублей. Проработал котел месяц и остановился. Почему так происходит?
Форум о газификации
Все о газификации от профессионалов.
Вы задаете вопросы – МЫ ОТВЕЧАЕМ.
Задать вопрос
Вызвать инженера

Заправил газ в январе до 70% по 16 рублей. Проработал котел месяц и остановился. Почему так происходит?

Василий Петрович 04.03.2018

Здравствуйте! Заправил газ в январе до 70% по 16 рублей. Проработал котел месяц и остановился. Инженер по котлам сказал, что газ не поступает, хотя в газгольдере 60% еще есть. Но давление почти ноль. Почему так происходит? Как запустить котел?

Прокомментировать

Комментарии

04.03.2018
Ответ специалиста:
Елена Конфедератова
Руководитель отдела продаж, компания "ГазСнаб"

Здравствуйте, возможно Вас заправили некачественным газом. В январе не было такой цены на газ, цена января на рынке от 17 руб. Вам необходимо пригласить нашего инженера для диагностики котла.

05.03.2018
Ответ специалиста:
Михаил Малый
Руководитель отдела продаж

Здравствуйте Василий Петрович. Скорее всего, судя по подозрительно низкой цене в данное время года, Вам залили не качественную пропан-бутановую смесь( большой процент содержания бутана). В следствии этого, возможно, замерз редуктор и прекратилась подача газа. Для исправления данного инцидента необходим выезд инженера. Он может произвести профилактику редуктора и предложить варианты решения выхода из данной ситуации.

06.03.2018
Ответ специалиста:

Добрый день.
Все очень просто: Вам \"повезло\" иметь дело с недобросовестным продавцом СУГ, так как привезли дешевый газ с большим соотношением бутана и меньшим соотношением пропана, что, в свою очередь, влечет за собой максимально быструю выработку пропановой составляющей, а бутан уже самостоятельно не сможет испариться. В данном случае мы можем предложить два варианта решения данной ситуации: 1) установка электрического испарителя мини-класса, который принудительно будет испарять любые фракции газа, не зависимо от их качества и 2) откачка тяжелых фракций бутана и закачка нового газа хорошего качества по цене на дату заправки.

10.03.2018
Ответ специалиста:
Руслан Соловьев
Руководитель отдела продаж

Здравствуйте. Причины остановки котла в системе автономной газификации, естественно, могут быть разные. Но если все их исключить и согласиться тем, что сказал Ваш специалист по котлам, хотя наша практика показывает, что точность такого диагноза оставляет желать лучшего, тогда вот наиболее частые причины:

1) закупорился газопровод – “продуть” газопровод;

2) редуктор “замерз” – провести обслуживание редуктора;

3) в резервуаре остался бутан, а пропан весь уже израсходован - имеющийся газ в газгольдере необходимо откачать и заправить новой смесью пропан-бутана в соответствии с ГОСТ. А если в ближайшее время температура окружающего воздуха у Вас станет более +5 / +10 градусов по Цельсию, скорее всего, газ из газгольдера начнет поступать к котлу снова. Заправляйтесь качественным газом, делайте своевременное ТО газовому оборудованию и таких ситуаций возникать не будет. Мы можем предложить заправку газом Вашего газгольдера, техническое обслуживание оборудованию системы автономной газификации, оставляйте заявку на нашем сайте www.gastepolo.ru

Добавить комментарий

Имя:*
E-mail:
Комментарий:*
Наши эксперты
Руслан Соловьев
Компания
"ГАЗТЕПЛОСТРОЙ"